珠海信息大厦坐落于珠海未来行政、金融中心新香洲 。珠海市标志性建筑 ,珠海市“信息资源管理及网络交换中心”将在珠海信息大厦建设完成后,搬迁到珠海信息大厦8楼IDC机房。珠海信息大厦将在未来珠海的信息生活中处于中心枢纽的地位。
机房环境:
信息大厦IDC机房位于新香洲信息大厦8楼,建筑面积1600平方米,完全按中国电信集团公司A级IDC机房标准建设,包括设备室和监控室;机房建筑耐久年限为70年; 内设大客户VIP包间、珠海市政府IDC中心、公众IDC机房,配备托管机房设备室和监控室 。机房室内净高为4.2M;地面荷载能力为8000N/m2;具有完善的直击雷防范和电磁屏蔽措施;货运电梯核定载重量为1.5T。
IDC机房的核心网络设备优选直流-48V电源供电,其他设备采用双路独立UPS电源供电。UPS主机采取输入谐波抑制措施,保证输入电流谐波分量≤10%,单机后备时间>0.5小时。采取过电压保护措施,设备端电压残压<500V。
制冷:通讯机房夏季最大实际用冷176W/平方米,冬季最小实际用冷66w/平方米,珠海信息大厦通讯机房总冷量面积指标为250W/平方米,大楼总冷量1450RT,选用美国开利Carrier 600RT离心式冷水机组2台+250RT螺杆式冷水机组1台。托管主机房,单独配置恒温恒湿的下送风分体空调系统,保证满足主机托管机房的特殊要求。
机架设施:提供标准的49U机架,采用下送风上走线方式,电源线缆、信号电缆和光纤尾纤分开通过不同的走线架走线;
门禁系统:机房设置电子门禁系统,门禁记录保存时间≥1年;
视频监控:机房内部7*24 小时视频监控系统,监控录像保存时间≥2周;监控范围可达机架及设备,可向客户开通登陆监控帐号,以便甲方能实时监控机房内部及机架设备情况;
空调系统:采用恒温恒湿机房专用空调,温度保持范围:22℃±2℃;湿度范围:50%±10%。 消防安全:采用自动气体消防系统,安装有自动烟雾告警系统,具有完整的中英文消防处理指引、消防警示、紧急撤离通道和疏散指示;
供电系统:设备采用双UPS电源以冗余并联方式供电,UPS 配套蓄电池组的单机后备时间≥0.5 小时;配置可靠的柴油发电机,发电机组具有自动启动、自动切换、自动停机和遥测、遥信功能;提供紧急事件服务双路配电插座;
照明系统:机房保持充分的市电照明,照明度满足设备正常运行和维护的要求外,备有应急照明设备;
负载均衡:对客户资源占用密集,CPU消耗大的服务器群实施负载均衡技术,使客户服务器群中所有服务器和应用之间的通信负载均衡,发挥服务器群的最佳性能;
存储备份:为客户提供本地重要数据的网络存储备份服务,在发生故障时对系统进行快速自动恢复;
异地容灾:将客户数据存储在不同地域的数据中心内,当其中一地发生不可预测的灾难时,可以迅速恢复客户的数据和功能,提高客户系统的容灾性和安全性。可根据客户需要选择性的制定不同的容灾备份方案;
设备监测:为客户提供网络状况和系统运行状况的实时监测,向客户提供客户网络系统运行数据,网络流量报表和网络性能分析服务;
安全系统:提供入侵检测,病毒防范,防DDOS攻击。
报警:机房设备层采用气体消防,消防报警监控系统为美国江森(Johnson);
监控:设置IDC机房专用门禁监控系统,并配有IP摄像监控系统;
防震:机房建筑耐久年限为70年;防震设防等级为甲级;
防雷击:有完善的直击雷防范和电磁屏蔽措施。